Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста возможно ли заменить вентилятор/ы(приточно-вытяжной системы) на более производительный если требуется увеличение кратности воздухообмена в помещениях без замены воздуховодов?(без капитальной реконструкции). Замена ПЧ и силовой кабельной части подразумевается.
Кратность требуется увеличить на несколько единиц(+1...3 кратности к существующей ситуации, от 2куб/час до требуемой).
В системе установлен проточный нагреватель(электрический и смесительный узел), охладитель, фильтры.
Помещения разделены на несколько комнат.

1. Увеличение скорости/шума?(нежилое помещение)
2. Нехватку производительности нагревателей/охладителей? (ккб вероятно в жаркую погоду не будет справляться)
3. Ускоренный износ фильтров?(чаще менять фильтры - терпимо)
4. Лучше так не делать и установить дополнительную систему?(правильно, но дорого)

Спасибо и всего наилучшего!
Skaramush
От 2 тысяч кубометров в час и втрое?
dorovenko
Цитата(Skaramush @ 5.9.2021, 19:27) *
От 2 тысяч кубометров в час и втрое?

Да, от 2000 в несколько раз увеличить.
Вентиляторы такого типа:
http://zilon.ru/catalog/priam-kanal/pryamo...ntilyatori-zfp/
инж323
несколько- это сколько? Шумно и энергоемко будет- это сходу, но шансы в зависимости от "сколько" есть.
ИОВ
Цитата(dorovenko @ 5.9.2021, 21:34) *
Да, от 2000 в несколько раз увеличить.

У Вас существующие воздуховоды и охладитель.
Вам известен новый желаемый расход воздуха.
Просчитайте аэродинамическое сопротивлений этой системы при желаемом расходе - скорее всего, предлагаемый Вами вариант замены только вентилятора пропадёт.
Skaramush
На пальцах - увеличение расхода втрое потребует увеличения мощности электродвигателя в 27 раз. Готовы?
dorovenko
Благодарю за ответы! Очевидно, заменой вентилятора решить поставленную задачу невозможно.